主题:请教:连不上C200HG-CPU43
点击:3104 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
litianxiao
今天调试一个旧的C200HG-CPU43
用SYSMAC 软件。联接线确认没有问题。
联接显示:CPU MODEL is incorrect. CPU类型确实是CPU43啊
是不是有密码保护问题啊?
急。麻烦大侠出手了
04-12-09 16:49
1楼
编辑
引用
管理
machelec
不会吧?
您确认是C200HG,而不是C200HG-Z?
04-12-09 17:55
2楼
编辑
引用
管理
litianxiao
应该没有错的。C200HG-CPU43,我拆下CPU专门看了的。而且正面也写了C200HG-CPU43
好像C200HG-Z没有RS232接口(?)
连接的过程应该是
running communication test (OK)
read CPU model(出错了)
是不是密码的问题?
明天准备用编程器试一试。
04-12-09 18:51
3楼
编辑
引用
管理
litianxiao
唉,清除了所有内容后就好了
奇怪!
(所有程序都没有了,呜呜呜)
谢谢关注
04-12-14 16:16
4楼
编辑
引用
管理
zzf3333
\应该先用编程器读下串口设置
04-12-14 20:24
5楼
编辑
引用
管理
caiyanran
如何清空PLC的?
04-12-15 21:43