请问医院六层楼要安装60台空调185KW,日光灯共15KW,一台电梯18KW,加设备等共计250KW,380V三相四线用多大线,麻烦高手回答,谢谢了,急...。
11-05-20 14:11
1楼
编辑
引用
管理
shanfeng319
240m2
11-05-20 16:29
2楼
编辑
引用
管理
ascent
240铜电缆要好些
11-05-20 16:44
3楼
编辑
引用
管理
zhong_shen
240M2 偏大了, 还要看一下需用系数。其实我觉得 150M2的就可以了。
11-05-21 18:00
4楼
编辑
引用
管理
951369806
如果不打算增容話.150M2就夠了。
11-05-22 09:07
5楼
编辑
引用
管理
流浪孤侠
考虑到负载的同时率可以在总功率上按一定系数打折选择截流电缆
11-05-22 09:11
6楼
编辑
引用
管理
1547730410
150的就可以了,要铜芯线
11-05-22 09:37
7楼
编辑
引用
管理
132lqb
150够用,最好再大点,185吧
11-05-22 11:01
8楼
编辑
引用
管理
lhnsyl
250kw除380v除1.732就是承载的电流,再查手册,185就够了
11-05-23 08:40
9楼
编辑
引用
管理
wml0060
铝芯240,铜芯185.
11-05-23 09:47