主题:难道西门子执行不符合常规PLC的循环扫描方式?

点击:1626 回复:12

附件
看看,这个是典型的二分频电路,我在OB1里面执行OK了,然后放入FB里面,居然就不行了?按理说我按第一次blStopIn,blStopOut是应该为1的,为什么?奇怪,不太明白
11-05-20 13:08
不是西门子不符合常规PLC的扫描方式,而是你不知道BR位为何物。
11-05-20 13:41

引用 cvlsam 在 2011/5/20 13:41:08 发言【内容省略】

那你能否讲解一下
11-05-20 13:47
就这样的回答???????
11-05-20 15:11
楼主要哭了
11-05-22 10:32

引用 mengx9806 在 2011/5/22 10:32:22 发言【内容省略】

不好意思,我在西门子官方论坛第一时间就明白了。
这里的菜鸟太多,装高手的人太多。
我以前都用的日系的PLC,也就这个把月才用的西门子的PLC,而且是用微软的VS软件与西门子PLC做对接做的设备。因为WINCC功能太差。
我还是套用我几年前的一句话:懂就是懂,不懂就是不懂
11-05-23 09:45

引用 coloreyes 在 2011/5/23 9:45:58 发言【内容省略】

抱歉我们论坛没有第一时间帮到你!希望楼主常来!希望大家多给予需要者一些力所能及的帮助!
11-05-23 13:35

引用 思南 在 2011/5/23 13:35:23 发言【内容省略】

没那回事,我主要针对的是那些不务实的人,这样的人太多了!没其他意思,照常来
11-05-23 14:16
谢谢!
11-05-23 14:58
FB定义的输入不能再输出,你的BL1,BL2,BL3,在FB里面都做了输出
11-05-23 16:19