登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:请教关于欧姆龙PLC编程电缆
点击:5590 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
pugh
我公司有三款欧姆龙PLC ,1:CQM1 CPU41-V1 2:CQM1 CPU11 3:C200H CPU01现在需要联机,不知道C200H CPU01是否可以用CQM1-CIF02这根编程电缆联机。如果可以我只需要买一根就可以了,很急,请知道的人告诉,或者直接电话联系:013382529036非常感激。C200H CPU01上面有一个外形一样的扩展口,欧姆龙的人说那个是接手持器的。郁闷!!
04-12-09 11:09
1楼
编辑
引用
管理
machelec
不可以。C200H 须另外配置。
04-12-09 11:21
2楼
编辑
引用
管理
pugh
那个口做什么用呢?
难道一定要买C200H-LK201-V1模块和XW2Z--200P-V电缆吗?
04-12-09 11:28
3楼
编辑
引用
管理
machelec
是的。
那个口就是这样用的。
04-12-09 11:29
4楼
编辑
引用
管理
pugh
这样我就非常麻烦,不知道有没有什么其他简单一点的办法。
痛苦啊!!!
l老板要倒霉了,花两笔钱?
两根电缆一个模块???、/
04-12-09 11:29
5楼
编辑
引用
管理
machelec
用手编吧。
其实也不用多少钱,这点钱老板怎么会付不起呢?
04-12-09 12:19
6楼
编辑
引用
管理
pugh
我又问了北京欧姆龙公司,接电话的那个女孩子说C200H后面没有a的可以用CQM1-CIF02这根编程电缆联机,我更加郁闷了,不知道听哪个????
请有实际试过的人告诉一下,谢谢!!
04-12-09 12:40
7楼
编辑
引用
管理
machelec
胡说八道,有a的那种才可以用CQM1-CIF02。
04-12-09 14:08
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
C200HS系列可以通过CQM1-CIF02系列的电缆与电脑通讯;
C200H系列只能通过LK201的通讯模块转换成RS232接口后才能与电脑联机;
C200H如果与其它PLC联网的话必须使用LK401的模块(RS485);
C200H的手编器型号:C200H-PRO27;可以直接装在编程口上编器;
[Post=2000]
[/Post]
最后修改:
2004-12-9 17:52:23
04-12-09 15:27
9楼
编辑
引用
管理
pugh
难道我听出了?
04-12-10 08:07
上一页
下一页
工控新闻
“数智”赋能重塑工业版图
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
第六届江苏标杆智能工厂考察圆满结束
工业和信息化部召开仪器仪表领域中小企业圆桌会
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
“嵌入式+AI”走进医院临床检验:华北工控ATX-6159支持全自动生化/免疫分析仪应用
更多新闻资讯