主题:请教,80变压器加油不拉跌落式开关可不可以
点击:822 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
libo123
80变压器加油不拉跌落式开关可不可以
最后修改:
2011/5/19 11:40:21
11-05-19 10:22
1楼
编辑
引用
管理
mat3210
高压设备维护一定要先拉开电源,在变压器高低压侧接触到带电体干活还要将两端悬挂接电棒。
再来回答你的问题,不知道你的油位是不是很低,假如低于铁芯的话,加油后要将变压器静止4小时再投入使用;假如只是油枕欠油的话可以不作静止等待。
11-05-19 12:41
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-19 15:56
3楼
编辑
引用
管理
459492269
停电操作 安全第一
11-05-19 16:08
4楼
编辑
引用
管理
4831594
如果您对生活失去了信心,对生命失去了留恋,请直接用您的双手拥抱高压线吧,10KV的高压线定会让您如愿~最后祝您心想事成,一路顺风~
11-05-19 18:57
5楼
编辑
引用
管理
4831594
忘了说给您刮的风是东风,西去的路上说不定还会遇到唐僧呢~
11-05-19 19:04
6楼
编辑
引用
管理
libo123
学习了 谢谢顶楼的朋友,
最后修改:
2011/5/19 20:51:33
11-05-19 20:48
7楼
编辑
引用
管理
mahaijian
胆肥
12-01-02 14:00
8楼
编辑
引用
管理
邦主
熊胆