问下22KW 星三角启动,接触器怎么选择,具体选多大的,是 44A,还是 25A ,空开选多大的 ,线就选6或10 平方的了,
11-05-18 23:58
25A的应该是小了,线6个平方的够了
11-05-19 08:22
6的线小了  10的比较保险!接触器44可能还有点小了
11-05-19 12:53
线6平的  不大  但是 没事  距离别超过15米   接触器44的小店, 主接触器50的 辅助星 25的
11-05-19 14:46
断路器用60的就可以了   接触器最好用50 的  线最好是10平方的  要是变频就用6平方的可以了表情
11-05-19 16:15
线6平的  不大  但是 没事  距离别超过15米   接触器44的小店, 主接触器50的 辅助星 25的同意此说法
11-05-19 21:42
6的线小了  10的
11-05-19 23:29
我厂三十的电机用80安空开,63安接触器,10平方线,用了多年都没问题!表情表情表情
11-06-22 15:36
接触器44可能还有点小了,推荐63安接触器,10平方线
11-06-23 22:02
主Y接触器LC1-D38.角接触器LC1-D25.施耐德接触器,电缆线最好用16的,
11-06-24 11:11