点击:15569 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
xyk5547
250KVA的变压器出线要多少平方的电缆?
11-05-17 13:14
1楼
编辑
引用
管理
jiekong
电缆按每平方4A的电流算
11-05-17 13:35
2楼
编辑
引用
管理
小笑笑
250KVA变压器低压侧额定电流为451A。
按经济电流密度来选择电缆:
年运行小时小于3000小时的,铜芯按2.5A/mm2、铝芯按1.92A/mm2
年运行小时在3000-5000小时的,铜芯按2.25A/mm2、铝芯按1.73A/mm2
年运行小时大于5000小时的,铜芯按2.0A/mm2、铝芯按1.54A/mm2
11-05-17 13:52
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
出线应该根据负载来确定。
11-05-18 11:12