登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:400W金属卤化物灯配线多大?
点击:6563 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
ascent
400W金属卤化物灯配线多大?
领导说用1平方的三芯软线就行了
可以长期使用吗?
距离只有50米
11-05-17 11:14
1楼
编辑
引用
管理
ascent
长期使用的话,线子太细了吧
还是软芯的
但领导说可以
有点无语
11-05-17 11:16
2楼
编辑
引用
管理
popfei9851
足够了,为什么要用三芯的呢??????
11-05-17 12:36
3楼
编辑
引用
管理
ascent
因为领导认为我们的三芯软线太多
所以想把它用了,太占地方了
11-05-17 13:56
4楼
编辑
引用
管理
tcl999ling
竟然有如此领导!
不过1平方的线配400W卤化物灯足够了,放心大胆的使用!
11-05-17 15:03
5楼
编辑
引用
管理
ascent
400W的金卤灯正常的工作电流应该在4A
启动电流在5A-7A这样
是不是这样的?
以前测试过,现在忘了
11-05-17 15:15
6楼
编辑
引用
管理
HUYIE
引用
ascent
在 2011/5/17 15:15:03 发言
【内容省略】
差不多
11-05-17 19:42
7楼
编辑
引用
管理
feng14005
国际可以了!非标就受不了。曾经看过三芯2.5的带一个150w钠灯,也变白灰
11-05-17 19:58
8楼
编辑
引用
管理
chenqing309
国标线不成问题
11-05-17 21:05
9楼
编辑
引用
管理
popfei9851
领导有才
11-05-18 09:38
上一页
下一页
工控新闻
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
更多新闻资讯