西门子软启动器3RW44的电源出线侧B相电缆95平方电缆(正常工作170A左右)烧坏掉了,软启动器显示是
报警温度
过高(实测143度,正常应该为40多度),但是软启动器还是继续工作,没有脱扣跳闸,这种情况非常危险,各位大侠,请问怎么设置这个跳闸的温度为
故障
而不是
报警
?谢谢。我看了手册也没有具体说明这个