主题:ABB变频器老是报警FF56(缺相)
点击:8427 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
wanyanlin_1987
报警太频繁了 而且每次都是复位就好了 按理说不应该是缺相 求助高手解答
11-05-13 14:10
1楼
编辑
引用
管理
czj7125
空开上下端有一相松动,拧紧就好了
11-05-13 21:20
2楼
编辑
引用
管理
mengxinyie
我们单位ABB变频器用的比较多,遇到报FF51故障的原因主要有:
1 给变频器供电的24V限流电阻断路,接触器不吸合。
2 变频器接触器辅助开关接触不良,有时不通,接触器不吸合。
11-05-14 15:38
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
既然缺相,那就从缺相查起,肯定虚接的地方@!