主题:三相电压降计算
点击:1254 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
wkf110
[size=4]各位大虾,小弟有一事相求,在此先谢谢各位了。我司有一台800RT冰水机组,配电房的供电电压是400V,最大运行电流有840A,距离配电房的输送距离有100米,每相有3根240平方的铜芯电缆线,总共9根240平方电缆线。请问理论上以最大负荷840A来计算的话到了冰水机组的电压是多少?其计算公式是怎样的?
11-05-10 01:13
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
U降=I*(PL/S),P为电阻率,自己算吧。
11-05-10 10:57
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-10 13:33
3楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
理论数据只能做参考啊