主题:C200H的PLC用手编的话如何让手编显示英文?
点击:2306 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ZCMY
C200H的PLC用C200H-PRO27手编器的话总显示日文;
CQM1/C200HS系列的PLC上面有拨码开关可以设定;
查一了下C200H的手册是更改DM0904;
但改过后还是日文的,不知为什么?
04-12-07 19:35
1楼
编辑
引用
管理
machelec
C200H CPU 单元上的48PIN外设口左侧内部有一个拨动开关,编号为1。拿掉盖板可以看见。
将该开关拨到ON时为日文,OFF时为英文。
拨过后PLC重新上电后有效。
04-12-08 15:54
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
谢谢!
已解决!
C200H用了这么久还没注意到这里有这个开关;
04-12-08 16:45
3楼
编辑
引用
管理
litianxiao
呵呵,如果是C200Ha的就更简单了。
只要将CPU的DIP开关的第三位置ON,就显示ENGLISH了。
(打开CPU的盖子)
04-12-09 16:44
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
C200HS/C200Ha都有DIP开关在外面;
04-12-09 17:57