登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:菜鸟新入手,刚开始起步的程序遇到麻烦,求大师们解答

点击:550 回复:6


运用 s7 200PLC进行的小程序,我只需要梯形图和IO表,梯形图请标注 I0.1(开关几)  M0.1(接触器几) Q0.1(机器几)等 请发送到我的邮箱 285289625@qq.com          285289625@qq.com
静候佳音

程序主要有以下几种模式:自动模式、手动模式等。
1 自动模式  在这种模式下,PLC将运行已经设置好的程序和参数。
2 手动模式  此模式主要是针对测试或出现问题时适用的本工程中,所有设备都具有手动功能。在手动模式下,设备运行不再按照PLC程序运行,完全是通过人的操作来完成。

处于自动方式时,系统上电后,按下自动启动确认后系统运行,系统开始工作,其工作过程包括以下几个方面。
1  系统上电后,选择自动启动确认按钮,启动机器1和机器2。(设置一个急停按钮,可以一键停止所有的运行程序)
2  自动过程开始启动机器3 定时10min。
  定时到,停止运行机器3  1h。
  1h定时到,运行机器3  10min,循环进行。
  同时检查液面差,若超过上限接触器则启动机器4。
  液面差值低于设定值,停止机器4运行。
3  自动过程开始启动机器5。
  检测液面高度,低于最低位传感器时,开始定时20S防止误判。
  定时到后,若仍低于最低位传感器,则停止机器5运行,否则机器5继续运行。
  检测液面处于中位和高位传感器之间时,开始定时防止误判。
  定时到后,若液面仍持续处于高位传感器,则输出报警信号
4  自动过程开始,启动机器6,定时10min。
  定时到,停止运行机器6  1h。
  1h定时到,运行机器6  10min,循环进行。
  同时检测液面差,若超过上限值则启动机器7。
  液面差低于设定值,停止机器7运行。
手动模式时,要求每个设备均能手动运行,简单的考虑就行,,机器就好比灯泡,但是有的灯泡可以受到上限接触器的控制,假如当碰到上限接触器KM1时,你只需要加一个接触器就行,他是否碰到是运行过程中的,碰到灯泡就灭(相当于机器停止运行),谢谢
11-05-07 20:01
您的麻烦还真不小,您甚至连IO表定义都指望别人给您配好,且要求很具体,我相信要编写符合您要求的程序一定会花费大量的人力与物力成本,请问您打算为此支付报酬吗?
11-05-07 21:28
算了,,我还是自己搞吧
11-05-07 22:13
自己怎么也得差不多吧
11-05-07 22:42
西门子不熟悉。
11-05-07 23:12
没关系,还是谢谢你
11-05-08 10:02
表情
11-05-08 19:53

工控新闻

更多新闻资讯