登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电流表计量不准
点击:707 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
884068080
我们车间有一台110KW的电机,电流表显示与用万用表测量的结果悬殊60A,电流表互感器也都换了新的,电缆也是国标70平方的。
例如电机电流表显示170A,实际用万用表测量显示240A,电机发热。冬天就没这个问题,是不是线槽散热不行,
请教一下各位专家。
11-05-06 19:35
1楼
编辑
引用
管理
ddw_0913
看到你的描述以后我是这么认为的.
1 如果你的电流表是安装在现场的话,可以考虑一下电流回路线路损耗的问题.
2 110kw的电机用70的电缆如果线路长的话是不是有点细啊.
3 电机发热可能和电机负荷过大或环境温度高有关.至于你说的线槽散热问题我不 是很明白.
11-05-15 21:43
2楼
编辑
引用
管理
hegt1963
电流互感器与电流表匹配吗?
11-05-16 19:23
工控新闻
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
更多新闻资讯