主题:求助F700变频器启动报过流
点击:979 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
rtb01510117
本人一台F700,11KW的变频器,在启动时报过流,以前用的好的,不是参数问题。在其板子上,通电测量驱动,发现其上桥臂有负压,而下桥臂电压为零,电路板上开关电源过来,常见的是两个电容加稳压管,产生负压。而本板子只有一个电容,不知负压如何产生的,希望各位发些不用双电容,一个电容加其他元件产生负压的驱动电路
11-05-06 13:21
1楼
编辑
引用
管理
上海津信变频器
有可能输出缺相了,只有半桥开通。获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com 或 www.4008886560.com 。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,
随时与我们联系。