主题:西门子226PLC,每次关机后再开,数据就有变动(编码器提供的数值)
点击:898 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jgyyao
我的机器是面板成型机,在厂里调试的时候没有注意这个问题,现在机器发到外地调试时发现,机器不能关,如果关了重开有一个长度就不对了,每次开关机都是长出12mm,开始以为是编码器的问题,现在把编码器拿掉后,数据校0,重开机还是长出来12mm,请问可能的情况是什么,在线等....
如果可以请加我QQ,我可以把PLC源文件发给你看下,如能解决,我一定请你吃饭.谢谢
11-05-06 11:25
1楼
编辑
引用
管理
jgyyao
QQ:542249842 还请高手指教,不盛感激
11-05-06 12:13
2楼
编辑
引用
管理
月亮猫
高手们没人回答你的问题,真人不露相
11-05-14 16:44
3楼
编辑
引用
管理
lywwx
我可以帮你看一下.
QQ:1178497466
11-06-08 13:51
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-08 15:09
5楼
编辑
引用
管理
dixinke
楼上的为啥混在西门子论坛呢?
可能是开关机时的脉冲累计!!!