主题:FX1S PLC T63的用法

点击:2331 回复:9

说明书上说T63是1ms积算定时器,可为什么我用个小程序演示不了呢。就用一个按钮控制T63 定时时间32700。可是我一松按钮,监控值又清零了。并不是积算定时器所说的,要复位才能清零。可是这样的话和普通的定时器就没有什么区别了呀?请大家指点一下。谢谢!
11-05-06 10:30
怎么没人回发表意见??
11-05-06 16:12
1MS累计型,是T31吧。
附件
最后修改:2011/5/6 16:55:08
11-05-06 16:53
楼主从试验可以看出,T63是一般定时器;
先前的“使用手册”上,有笔误。

11-05-06 17:55

引用 qlin 在 2011/5/6 17:55:58 发言【内容省略】

是的!不过中文编程手册RS指令有部分是错误的,不知道现在改过来没有!最好看看英文手册!
11-05-06 20:18
前面的软元件表里写的是T63,你说的这个地方我也看到了。应该是笔误。怎么可能T31不经任何设置,又是100ms又是1ms的呢
11-05-07 10:12
请问谁有英文版说明书。
11-05-07 10:25
这个是1mS的定时器,但不累加;
11-05-22 16:09
附件
英文的资料;
T63并不是累加型的;
11-05-22 16:15
FX1S没有积算定时器