主题:【话题】ABB变频器出力不够故障判断?(20110506)

点击:1601 回复:6

ABB变频器停用很长一段时间后(大约两年),现投入使用时,电机表现为出力不够,带不动负载,但变频器却不报警,请各位给予分析是何原因?
最后修改:2011/5/9 8:36:58
11-05-05 21:10
是不是参数设置问题
11-05-05 21:29
你好我是ABB的技术。假如出现那种情况,请改变9902的参数,然后再跳回FACTOR控制宏。然后通过操作面板启动电机,并通过面板进行频率的变化,看电机是否有出力不够的现象。
11-05-06 09:10
可以试试
11-05-09 17:17
停用时间长内部电容失效了吧。
11-05-10 06:37
检测运行时的电压如何
11-05-11 11:29
大家好,问题已解决,是控制回路编码器乱码所致,谢谢各位师傅!