登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】电度表误差(20110504)
点击:2054 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
TBHHN
我现场了解到一用户,有7个分表,五个表用150/5互感器,一个75/5互感器,一个30-80A直通表,查负载电流其中一个高峰有150A,其它在30--70A左右,连续抄表和市电电力公司对比,误差在5%,而在某一天,负载轻总用电量在1000度时误差高达10%,请问高手是何原因?多谢!
最后修改:
2011/5/5 8:43:59
11-05-04 06:49
1楼
编辑
引用
管理
15805953993
路过学习
11-05-04 18:24
2楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
我的理解是:电流变小,互感器误差较大。我也不太肯定。所以我会跟踪学习
11-05-05 17:36
3楼
编辑
引用
管理
rgbawvgu
按错线
11-05-05 20:46
4楼
编辑
引用
管理
845108764
我也遇到了这方面的问题,希望有高手出现。
11-05-05 21:32
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
楼主,详细说明一下,也好帮你分析,是上偏差还是下偏差。
11-05-06 06:33
6楼
编辑
引用
管理
小笑笑
不知你的分表是集中接在总配处还是分别接于各用户的进线处。如果接在各用户的进线处就是考虑总表与各分表间的线路损耗。
总计量与各分表合计计量不平衡有以下几点原因:
1、总表与各分表间的线损(线路损耗+接头损耗)
2、各分表自耗电不计入各分表的
3、互感器比变不合适、互感器和电度表精度不够(供电局要求计量精度0.2级,一般自己使用的0.5级)
4、抄表时间间隔差
5、如果总表是高压计量的,则变压器损耗是计入总表不计入各分表的。
最后修改:
2011/5/6 9:39:13
11-05-06 09:36
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-06 18:07
8楼
编辑
引用
管理
zyd20118888
没遇到过,学习一下。
11-05-06 20:39
9楼
编辑
引用
管理
TBHHN
多谢大家,我认为接错线不可能,如接错线就不止5%了,是下偏差,比市电少三千多度,表是全部接在一个输出柜,供电局也是低压计量,表是2级,互感器是0.5级。时间差也应小,因为用电低谷(下班时间)抄表,线损也不会那么大,输出柜就在计量柜二三米远。电表互感器都是换了新的不久。是不是供电局的表是正偏差啊?
11-05-06 22:40
上一页
下一页
工控新闻
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
更多新闻资讯