主题:请教版主 ast3301w和s7200 问题
点击:747 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
shzlyy
ast3301w和s7200通讯线连好 plc的 输入 输出 点 可以在触摸屏上用指示灯显示了
触摸屏上的写的按钮 (直接调用IO地址的) 在plc上没有动作 不知道为什么 我是个新手 刚学的 希望高手指导下
11-05-01 17:43
1楼
编辑
引用
管理
fireray
监控plc
11-05-01 20:33
2楼
编辑
引用
管理
shzlyy
在触摸屏上做一个按钮 能控制 plc i 点 的通断 和 q 点的输出吗
11-05-01 21:58
3楼
编辑
引用
管理
shzlyy
现在好了 我把按钮定义成 i 了 现在定义成 m 或 q plc动作了
是不是 触摸屏的按钮 不能定义成 i 端啊
11-05-01 23:17
4楼
编辑
引用
管理
风之力
GP禁止对PLC的输入点直接操作,只能使用中间继电器。