主题:关于继电器电压的问题
点击:991 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
250561156
DC24V的[中间继电器,用负极来控制通断。不通时,正极通过继电器线圈,到达负极断路处,在这里测的话,显示有24V。
通过万用表,如何确定是正极,还是负极。(负极在不通的情况下,也是有24V电的。)
请高手们指点一下
11-04-30 10:57
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
万用表有+/—-表笔啊!
11-04-30 13:22
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-30 15:15
3楼
编辑
引用
管理
sx5639
一表笔点在侧量处,一表笔接地,有电压的为正极
11-05-02 00:27
4楼
编辑
引用
管理
sx5639
一表笔点在侧量处,一
表笔接地,有电压的为正极
11-05-02 00:27
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
用万用表的红、黑表笔可以量得到啊。
11-05-02 08:34
6楼
编辑
引用
管理
lishifu
串联分压啊,
11-05-02 18:54
7楼
编辑
引用
管理
zhuliuzhong
万用表红黑可以分辨正负啊,直接可以测,无需对地测。
11-05-03 10:16
8楼
编辑
引用
管理
qlin
如楼上几位所说,万用表直流电压档、适当量程,表笔位置正确,可区分电源正极、负极。
当表笔接反时,指针表指针会反转(此时立即停止测量),数字表会显示“-”。
11-05-03 18:31
9楼
编辑
引用
管理
zp197873
用万用表测的直流电压档测,显示正值时红表笔接触端为正,负值则黑表笔为正。还可以把继电器摘掉,有电压的一端就是电源正值
11-05-04 11:35