主题:S7-200 Modbus Master 完整版,读写功能[原创]
点击:22825 回复:58
楼主
编辑
引用
管理
dixinke
今天把它写全了,不过这个用起来好像比较的复杂一点
目前已关闭!
欢迎继续探讨,dixinke@163l.com 15710132949
最后修改:
2008-8-29 20:47:12
04-12-06 13:40
1楼
编辑
引用
管理
imeetu_1996
thanks
04-12-07 23:59
2楼
编辑
引用
管理
wxguo2000
hen hao
04-12-08 08:42
3楼
编辑
引用
管理
li_pt
好东西
04-12-08 09:26
4楼
编辑
引用
管理
北极冰川
hao
04-12-08 23:59
5楼
编辑
引用
管理
yanli7234
先顶一下。
04-12-09 00:40
6楼
编辑
引用
管理
Bfhy
我也顶
04-12-09 05:32
7楼
编辑
引用
管理
long2005
大哥,我下了!
真的很感激你!
最后修改:
2004-12-29 12:39:14
04-12-29 12:27
8楼
编辑
引用
管理
亚克西
两台s7-200 cpu226 可以通过西门子提供的modbus slave 功能块通讯和我在网上下的modbus master通讯,现在中间通过电台,通讯就出现问题,老是同不上。为了找原因,现在我通过串口监视软件监视发送的数据发现传送的数据全都是补码形式的,这使我百思不得其解,工作老是没进展。如01 在监视软件上看到的是FD 我换了几个监控软件也都看到是这种情况,这是为何,万分着急,谢谢,盼回电。
05-01-10 21:21
9楼
编辑
引用
管理
dixinke
^_^,你做的东西和我们的差不多。
这么查:1,保证你的两个电台可以准确无误的将数据传送,两边都用上位机监视着,数传电台不可能帮你做补码运算的。调整运行参数,电台有很多参数需要调整的,这是经验问题了。
2,Modbus是个没头没尾的协议,虽然它的校验比较好,但一般用在有线通讯,通讯条件比较好,不用在无线中,无线的误码率有时很高的,还有就是通讯很容易受影响的。最好使用远动的标准协议,我们使用的是870-5-101,现在正在研究870-5-104,基于tcp/IP的标准。
如果有兴趣,我们可以讨论讨论。MSN:dixinke@hotmail.com
05-01-11 09:17