点击:2037 回复:10

1.模拟量转浮点用什么指令
附件
回答:其实模拟量数就是整数  整数转换浮点数使用ITOF指令即可。
     模拟量输为浮点数用,ITOF指令
最后修改:2011/4/26 10:07:09
11-04-26 10:04
PLSY指令:当PauN端为正数时,表示正转;
        当PauN端为负数时,表示反转;
       当PauN端为0时,表示无限发脉冲,方向由PauF的正负来决定;(如:PauF为正值,表示正转;PauF为负值,表示反转)
11-04-26 10:07
附件
    :这个当然会啦!
     你是无限发脉冲再大的寄存器都会溢出呀!溢出就又从0开始。
     你可以双击这条指令,选择32位,那样你才能32位的寄存器输出,那样才不那么容易溢出。
11-04-26 10:09
haiwell:      
附件
这条指令写得有错。
En0不能写Y0
当你这里选择择0
附件
那么,就是自动根据PLC的脉冲输出模式进行输出。不需在这里,对Y0进行操作。
在PLC的硬件配置中,设定就可以了。
附件
那么PLSY就会自动,对Y0和Y1进行输出了
附件
如在程序中写了这样的一条指令:
附件
那么你就不用再对Y0和Y1进行操作,要想输出什么类型的脉冲信号只要在硬件配置中选择一下就可以了。
附件
网友:你的帮助做得很好,我有什么指令在程序中点到然后在帮助中就有对应的,这点是个创新啊
haiwell:是的。而且您还可以将该指令加到程序中,选中该指令按“F1”键可以调出该指令的帮助说明,输入该指令的参数然后仿真运行,看看指令的运行结果,您就可以明白并掌握它的用法。
我们的帮助是跟指令有链接关系的,如你在程序中,看到一个指令不明白,你可以选中这条指令,按“F1”就会自动链接到你选中指令的帮助说明中。
最后修改:2011/4/26 10:13:13
11-04-26 10:12

是设置时钟的指令
网友:那如何与实际时间同步呢
haiwell:
附件
附件
在我们的软件上的菜单栏有PLC 点他 然后下拉菜单有PLC时钟 在联机以后就可以同步计算机时间。
最后修改:2011/4/26 10:16:45
11-04-26 10:14

PLC高速脉冲输出用PLSY或用PLSR指令
    PLSY指令:当PauN端为正数时,表示正转;
        当PauN端为负数时,表示反转;
       当PauN端为0时,表示无限发脉冲,方向由PauF的正负来决定;(如:PauF为正值,表示正转;PauF为负值,表示反转)
附件
附件
11-04-26 10:15

附件
你在这条指令的前边加一个触点,当你把这条指令断开时,就停止输出了。
11-04-26 10:15
怎么没有纯粹的中文的,为什么?
11-04-26 19:12
看不太明白
11-04-26 19:42

引用 yanwen0227 在 2011/4/26 19:12:10 发言【内容省略】

这个是收集的体验网友提的问题,后面是解答。加了图是想看得更清楚些。
11-05-05 11:08