主题:为何老是烧日光灯
点击:1226 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
萧洒过
公司自从加了一台15KW空压机之后,几乎每晚都有日光灯烧坏,不是灯管就是镇流器,量电压也正常,关掉空压机就正常,不知怎么回事,搞得很头痛。希望高手指点一下原因。
11-04-25 09:29
1楼
编辑
引用
管理
ascent
空压机打开后有没有测量一下灯的两端电压?
11-04-25 09:39
2楼
编辑
引用
管理
yueliang150
是否空压机在电机泵启动瞬间拉低电压(检查电机启动瞬间是否日光灯有闪动或者变暗),造成日光灯频繁启动;
更换为日光灯电子整流器;
11-04-25 09:54
3楼
编辑
引用
管理
萧洒过
应该是启动瞬间拉低电压引起的,换全厂两百多只灯管的方案也不太现实呀,还有没有比较经济一点的方案呀
11-04-25 10:17
4楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
拉低电压导致的
11-04-25 13:39
5楼
编辑
引用
管理
yueliang150
增大供电容量;
11-04-25 14:11
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-25 14:24
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
电源容量较低,增大容量或采用变频改造,增加无功补偿等。
11-04-25 14:26
8楼
编辑
引用
管理
xiaochun6698
星三角连接实在
11-04-25 23:31