主题:小型三相变压器空载一次侧B相电流小有什么原因?
点击:1506 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
27001365
小型三相变压器空载一次侧B相电流小有什么原因?
11-04-24 12:08
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
负载连接是否平衡呢?
11-04-25 02:44
2楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
变压器空载一次线圈B相电流小,如果输入电压正常的话,是由于变压器结构造成的,一般变压器中间那相线圈,空载电流偏小。