主题:艾默生TD-2000 30KW上电报POFF(欠压)
点击:1267 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
xiaoyuan100
我有一台艾默生TD-2000 30KW的,上电报POFF(欠压),用F155参数查看直流母线电压为0,开关电源输出电压为:5V 15V -15V 34V 28V,CVD测试点为2.7V.送到主板后分两路一路进LM393,一路进CPU .现在己经换过LM393,74HC14,软排线接触良好!现在还能查哪里呢,请大家帮个忙吧!
11-04-23 18:01
1楼
管理
上海津信变频器
该帖内容不符合相关规定!
11-05-09 11:01
2楼
编辑
引用
管理
xq09181
是直流电压检测电路故障啊。电压检测信号未送入CPU。此检测信号可能从开关电源二次侧整流取出,检查一下吧。
11-05-10 15:10
3楼
编辑
引用
管理
hlqfw
应当是直流电压检测电路故障
11-05-11 09:39
4楼
编辑
引用
管理
xiaoyuan100
开关电源正常的,各组输出电压也正常的.CVD那个就是直流电压测试点
11-05-11 22:54
5楼
编辑
引用
管理
974651246
你把CVD的那个电容换了吗
11-05-13 12:27
6楼
编辑
引用
管理
mayits
艾默生维修交流13830812651
11-05-16 08:45
7楼
管理
jiekong
该帖内容不符合相关规定!
11-05-17 11:30
8楼
管理
lzggz8