登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:请问:我要实现PC与OMRAN的CPM2A通信,因

点击:2384 回复:2

请问:我要实现PC与OMRAN的CPM2A通信,因为距离超过15M,所以用了RS232/RS485转接口,但是总是无法通讯,望各位大哥大姐帮忙!!!!!!!!!!!!
我的接线如下
PC/323-485
2 ----  2
3 ----  3
5 ----  5
232-485/PLC
2----2
3----4
9----9
          E_MAIL:shajack@sina.com
02-07-04 09:31
哥们,我试过,超过50米,RS232仍然可以接收信号。还有啊,你那485的3应该对应3啊。
02-07-04 19:24
问题一解决,谢谢心情姐姐!!!!!!!!!!!!
02-07-11 20:50