主题:怎么冗余组两个cpu啊?
点击:479 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
hansenblue
我想在第二个架子上也放一个cpu 414-4 H 但是就放不上了啊 怎么回事?
11-04-22 11:12
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
copy就行.
11-04-22 16:05
2楼
编辑
引用
管理
osp321
不能放在一块,再建个站,在网络中用PROFIBUS连接
11-04-23 08:39
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-23 09:07
4楼
编辑
引用
管理
hansenblue
建了 还是不能放上去啊 说只能放在rock 0