登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC程序走一步需要多长时间

点击:5189 回复:6

三菱PLC程序走一步需要多长时间?基本指令一步多久?应用指令一步多久?还有SORT排序指令一步多久?知道的就说下,不要打击我!
11-04-18 14:37
到三菱官网 找资料
11-04-18 16:51

   FX2N的话,编程手册上有“指令执行时间一览表”;每一条指令执行的时间 可能不一样,不是按指令步数计算。

11-04-18 18:25
这找就找了大半天,还是没有结果。我看书上说SORT指令有17步,可是我不知道执行它需要多久时间,有谁知道大概么?谢谢
11-04-19 11:37
FX2N或以下机型:SORT指令为11步,执行条件为ON时,需要50.5uS,执行条件为OFF时,需要19.5uS
FX3U机型:执行条件为ON时,需要18.4uS,执行条件为OFF时,需要6.6uS
至于Q或者其他机型,请查阅其编程手中关于指令运行时间章节。
Good  Luck~
11-04-19 13:17
非常感谢cv大大!
11-05-06 13:34
5楼得说很清楚了学习了
11-05-06 15:43