主题:远处操作台上变频器频率有一段为什么没有显示
点击:537 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
yangzhi671217
我处电控室中一台变频器启动后,键盘上显示有电机频率和电流,远处操作台上电流表也有显示,但是远处操作台频率显示在低频段没有频率显示,而是显示“-------”,等到远处操作台电流表显示有100多安时操作台频率显示才有数据,和变频器上频率显示吻合。操作台频率显示表计用的是“直流数显电压表ED3——8DV10",工作电压220V交流,输入DC0----10V直流。请问有哪位高手见过这种现象?怎么处理?
11-04-17 21:17
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
请从参数设置上找找啊 什么厂家的变频器呢?
11-04-17 21:58
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;可能是低频时对应的模拟电压太低,在线上损耗后就测不到了;
11-04-18 08:44
3楼
编辑
引用
管理
yangzhi671217
引用
ZCMY
在 2011/4/18 8:44:44 发言
【内容省略】
表上有0至10电压呀
11-04-18 12:02