主题:低压抽屉柜GCK和MNS两种型号有什么区别?
点击:6241 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
低压抽屉柜GCK和MNS两种型号有什么区别?
11-04-13 14:17
1楼
编辑
引用
管理
ybpr56
好象没区别吧,这个藐视是厂家的代码或简称,不知道对不对
11-04-13 14:46
2楼
编辑
引用
管理
小笑笑
百度结果
MNS是国外引进技术,命名为外语抽出式配电柜的英语缩写,不具备其它意义,是一种类型的代名词。还有GCS、GCK也是抽屉式低压柜,GGD为柜式低压柜,SKD/PGL等等。相对来说MNS性能较好,价格略高;GCS、GCK较实惠,GGD更是实用型,市场上用量比较大。PGL是老式的,目前已经淘汰。
11-04-13 15:55
3楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
学习了
11-04-13 16:50
4楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
小笑笑
在 2011/4/13 15:55:05 发言
【内容省略】
听说柜体材质 MNS是敷铝锌板,而GCS、GCK是普通铁板》是吗?
11-04-13 17:41
5楼
编辑
引用
管理
zjonline
MNS原是ABB的一个柜型,到国内被再开发形成国内的一个低压配电柜的一种型式,它主要用于低压配电和马达控制中心。GCK是国内开发的一种柜型,同样也用于低压配电和马达控制中心。
同样是抽屉式结构,MNS是完整的抽屉,GCK则是不完全抽屉,俗称大刀片,它的门板部分和抽屉部分是独立的,也就是要先打开小门,再拉出抽屉部分。
至于材质由用户规定,敷铝锌板和镀锌板都有。
11-04-14 13:49
6楼
编辑
引用
管理
zjonline
补充一点,用于低压配电和MCC的抽屉柜目前市场上还有西门子的8PT和8PV