主题:西门子200接步进驱动器的问题请教大家
点击:835 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
rockmusic
我有这样一台CPU224的晶体管输出的PLC,手里还有个步进驱动器,打算用Q0.0发高速脉冲来控制步进电机。可是驱动器的脉冲接收端只能接受负的24V,不能接受正的24V。我测量了一下Q0.0输出的话,是个24V正,我接到驱动器上,步进电机自然就不会动作了。怎样转换一下,就可以让Q0.0输出高速脉冲的24V负,要不驱动器接收不了。请大家指教。谢谢
11-04-09 22:47
1楼
编辑
引用
管理
liuyao1989720
我也想问同样的问题。
11-04-10 02:36
2楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
Q0.0和1m接一个2K0.5W电阻。
11-04-10 12:54
3楼
编辑
引用
管理
rockmusic
是这样接电阻吗,我接了,好像不行哟。怎么回事
11-04-10 19:21
4楼
编辑
引用
管理
rockmusic
问题解决附图
最后修改:
2011/4/10 20:40:03
11-04-10 20:35
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-11 09:45
6楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
你直接用用CP端手动给他低电平脉冲,看电机走不走。我的已经走起来了。
11-04-11 10:06
7楼
管理
simocontrol
该帖内容不符合相关规定!