主题:求助,几台变频器上电后屏幕闪烁且很暗
点击:1640 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1446342795
我们单位有好几台变频器(型号:欧瑞 F1500-P0040T3B)都是上电后屏幕不停的闪烁,而且亮度很暗无法工作。判断是开关电源有故障,但我手头没有图纸,维修有困难,盼望各位老师帮助指点。谢谢。
最后修改:
2011/4/11 8:33:35
11-04-09 11:45
1楼
编辑
引用
管理
pengxingfu
开关电源坏了,把开关电源部分的电解电容全部更换一下.百分之六十能修好 .
11-04-09 14:54
2楼
编辑
引用
管理
rrt_sf
那闪烁的是什么数字或者代码?这个要弄清楚。
11-04-10 20:17
3楼
编辑
引用
管理
759878898
支持2楼
11-04-10 20:20
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-11 09:01
5楼
编辑
引用
管理
1446342795
感谢各位的热心帮助,我已经全部搞定。是给3842B的7脚供电的滤波电容不给力。
11-05-23 18:28
6楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
这个是欠压故障。
11-08-03 11:56
7楼
编辑
引用
管理
jackmeng
进来参观学习下