主题:设备容量是375KVA
点击:593 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
温陵
有一套高频热处理设备总设备容量是375KVA,直接接到250KVA的电力变压器上可以用吗?他们说别人有用过是关掉其他设备的情况下,高频工作才10几秒左右。我不大敢信,不知能行吗?
11-04-06 15:55
1楼
编辑
引用
管理
osp321
估计时间用的多了 变压器就会坏掉
11-04-06 18:46
2楼
编辑
引用
管理
gnaugnuhcil
不敢用!!!
11-04-06 19:03
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
不建议使用。
11-04-06 19:42