主题:24V直流继电器没有光耦反应快?
点击:2530 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
gangshiyuan
听一个同事说,他们的机器需要显示转轴的线速度,用NPN型接近开关给线速表反馈,二者直接通过光耦连接,正常,换成24V直流继电器,低速时,还可以,一旦高速,就没有反应了。
11-03-27 18:33
1楼
编辑
引用
管理
mat3210
直流继电器机械部分有个响应速度限制的,高频的时候很难准确动作,光耦的导通速度较高,可以应付高频的通断信号。
11-03-27 18:40
2楼
编辑
引用
管理
逸尘
机械触点肯定没有电子开关反应快了。
可以用接近开关或光耦
11-03-27 18:50
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
机械触点肯定没有电子开关反应快了。
11-03-27 20:44
4楼
编辑
引用
管理
118002955
这用得说吗????械触点肯定没有电子开关反应快了
11-03-27 20:56
5楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这个还用说吗,当然光耦的快多了
11-03-27 22:53
6楼
编辑
引用
管理
dwbb
当然光耦的快多了,高速计数这块怎么能用继电器信号?
11-03-28 09:15
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;继电器的闭合及断开都需要时间的;
11-03-28 09:16
8楼
编辑
引用
管理
lirijun302
光耦开关是无触点当然比机械的继电器接通速度快了,因为机械触点的继电器接通是需要一定时间的
11-03-28 20:12
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-28 20:44