本单位现在实际用电负荷为200A﹐我还用150/5互感器做为计量用,求证这样用计量还精确吗?
11-03-27 08:25
1楼
编辑
引用
管理
lllhmj
我是新手,打酱油来了
11-03-27 09:33
2楼
编辑
引用
管理
376352580
要换大一点的互感器,
11-03-27 10:45
3楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
376352580
在 2011/3/27 10:45:43 发言
【内容省略】
11-03-27 13:34
4楼
编辑
引用
管理
118002955
有还是换的好啊!!!不换很容易烧坏的哟!!!计量和原来差不多1!!!
11-03-27 21:05
5楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
150/5只能测量150A以下的,你实际电流都两百了。换互感器,要不然无法测量。
11-03-28 12:12
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-28 13:14
7楼
编辑
引用
管理
594397095
引用
小笨熊
在 2011/3/28 13:14:19 发言
【内容省略】
真假啊
11-03-28 15:43
8楼
编辑
引用
管理
MEIJIHE
计量肯定不准了,互感器过流准确度会变差,不过是多计还是少计,就说不准了
11-03-28 20:43
9楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
用200/5的
11-03-29 13:22