登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:安装400KW负载的三相电度表需要多大电流的好?
点击:8753 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
xujian195310
请问各位大师;安装400KW负载的三相电度表需要多大电流的好?方形互感器需要多大的?价格多少?
11-03-27 04:46
1楼
编辑
引用
管理
hxzs850623
三相负载每KW*2A,
11-03-27 10:24
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
三相电度表需要多大电流的好?1。5(6)A
互感器需要多大的?800/5A
11-03-27 12:12
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-27 12:21
4楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
小笨熊
在 2011/3/27 12:21:14 发言
【内容省略】
11-03-27 13:32
5楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
引用
小笨熊
在 2011/3/27 12:21:14 发言
【内容省略】
400KW约800A,俺认为选1200/5时其二次电流永远达不到5A,还选5(20)A是不合理的,建议选取:互感器选用1000/5A,其二次电流也永远达不到5A,三相电度表选1.5(6)A 的好些。
最后修改:
2011/3/29 14:17:19
11-03-28 21:35
6楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
用互感器800比5的
电表也用5A的
11-03-29 13:13
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
互感器用800/5的,电表用3×5A的。
11-03-29 16:51
8楼
管理
chpjsh
该帖内容不符合相关规定!
11-03-30 09:55
9楼
编辑
引用
管理
245360845
互感器用1匝 1000比5A 电表用3*5A的。
11-03-30 21:29
上一页