请教各位我们有一台75D挤出机转数开到420转就会跳机,是一台用590+直流调数器控制的直流电机,电机前端计数器测数,后端是测速机,一个脉冲是13个转速,到了420R/MIN前段脉冲就会丢失,只能开到380左右就正常,计数器是用OMRON的。
11-03-26 09:33
1楼
编辑
引用
管理
xuhuan
是计数器读到的脉冲丢失吗?
11-04-01 21:11
2楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
看一下你用的OMRON计数器的脉冲数是多少,如过计数器的分辩率低的话,挤出机转速一高那么就会丢失脉冲,建议你更换一个分辩率高的计数器。
11-04-02 10:15
3楼
编辑
引用
管理
dwbb
转速 开到420就会跳机?
什么样的跳机不清楚,是跳接触器? 590上有没有什么显示?
11-04-02 20:51
4楼
编辑
引用
管理
lj19820422
一个脉冲13个转数什么意思?
11-04-02 21:04
5楼
编辑
引用
管理
xiaoj0714
是计数器读到的脉冲丢失
11-04-02 22:10