主题:有什么办法可以解决桥式起重机交流接触器烧触点

点击:2852 回复:9

这个问题从厂家装车到现在一直都没有解决的问题,一年烧毁53个ABB品牌的交流接触器;电动机是90千瓦,接触器是300A的。这台是炼油厂焦化抓斗起重机,一年烧毁这些接触器53*4700=20多万元很是惊人;电动机是交流滑环电阻调速的,一天接触器动作2000多次,但是也不应该啊?不知道用软触点例如固态接触器可不可以?
11-03-25 21:20
一天要动作2000多次?平均40s动作一次?是吗?那可就不奇怪了。
用电子开关(固态继电器)当然是好主意了。可以试一试。但是,一定要计算好这个抓斗的峰值电流是多少,把固态继电器的容量选足,确保其峰值电流不会将固态继电器的功率元件击穿。600A的容量都不算大。
其实这个系统是否考虑改造成变频器控制呢?20多万元的成本,改造一个90kW容量的交流调速系统也够了。比现在强多了,而且没有冲击的峰值电流了。
最后修改:2011/3/25 22:25:53
11-03-25 22:24
同意楼上:
改变频吧
11-03-26 14:19
用真空接触器看看
11-03-26 18:36
是的用变频器就好多了,还有现场环境的问题的,现场很脏,变频器的选型也是问题。那么多煤尘。
11-03-27 12:10
该用户被锁定!
11-03-27 12:28

引用 小笨熊 在 2011/3/27 12:28:58 发言【内容省略】

说得很有道理。楼主可以试一试。看看效果如何。花钱不多呀。能解决问题即好。大拇指赞一个。
11-03-27 13:44
电动机是90KW的,接触器是300A的。消火花电容和压敏电阻的容量应该选多大呢?
11-03-29 18:49
8楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-30 10:02
使用变频器吧,哪怕是国产的也比使用这个接触器强很多。进口品牌ABB  ACS510 选择110kw的 不到5万