主题:报警:“在线:到适配器的通讯链接损坏” 笔记本连不到PLC

点击:7196 回复:3

报警:“在线:到适配器的通讯链接损坏” 笔记本连不到PLC

请问出现这个故障是什么原因呀,我用的是S7300   CPU315-DP,电缆是USB-MPI  电缆驱动也装了,   各位高手,还有什么原因呀,谢谢了
问题补充:首先确定,编程电缆适配器是好的,可能是设置不正确或相关驱动没装好,还有就是笔记本没COM口,现在设置上希望大家解答一下,谢谢!
表情表情表情表情表情表情
11-03-23 20:40
真可惜,没人回答。不过,我的问题解决了,一个是设置的问题,在一个是驱动没有装好。,
最后是这么处理的,把编程电缆驱动卸了重装,并把本地连接改成USB口,波特率改成185.5就好了!
11-03-25 14:51
呵呵。自学成才嘛!我也跟你学习了。
11-03-25 15:22
一个一个试出来的!难道论坛里全说菜鸟?