主题:功率因数
点击:1690 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
寒雨洋
请教一下 大工业用电的功率因数控制在多少为好?各地区是不是标准不一样,我在沈阳地区!有知道的麻烦下
11-03-23 15:26
1楼
编辑
引用
管理
laozhou123
请咨询一下供电部门,看看对你们公司要求是多少啊。一般的话不低于0.9
11-03-23 17:24
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
0.85以下,就要被罚款了
11-03-23 19:14
3楼
编辑
引用
管理
lw04qixiu
我是 营口的 0.9
11-03-23 20:02
4楼
编辑
引用
管理
dushuangqiu
借楼主的地,我也问个问题。
功率因数补偿,按什么标准来,与负荷之间的关系怎么算。加装我少电容?
谢谢·
11-03-23 20:10
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-23 23:58
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
0.95
11-03-24 06:19
7楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
引用
dushuangqiu
在 2011/3/23 20:10:31 发言
【内容省略】
1. 按每台设备的S-P-Q计算负荷再累加。
2. 计算总COSΦ=P/S。
3. 减少Q,计算结果S会随之减少而使COSΦ增加,当达到0.93~0.95即可。
4. 此减少的Q即补偿量。
最后修改:
2011/3/24 9:20:40
11-03-24 09:13
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
一般要求0.9以上。
11-03-24 09:45
9楼
编辑
引用
管理
寒雨洋
谢谢了,学习了!
11-03-24 11:24