登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助关于隔离变压器

点击:3317 回复:31

原来接线如下图,隔离变压器次级零线和接地连在一起,上端漏电会跳掉,后来想想才明白。
于是改掉。把零线和接地分开接。这样设备是可以上电了,但是有另外一个问题,Q2和Q3不能同时上电,而且Q2每次上电要推两次甚至三次才可以上电,我选的断路器电流已经够大了呀,想不明白。
请各位帮忙分析一下。
T1  2.5KVA
T2  1.0KVA
附件
附件
11-03-23 09:57
断路器的参数都标在图上面了
11-03-23 09:59
第一个问题,隔离变压器将2次侧接地,先去面壁。2.5KAV的变压器使用10A的双极断路器,上电建立磁场的电流是满载电流的7倍,还说足够大?还有,不知道你的断路器选型对不对,电感负载使用D型的,你自己核对一下型号。
11-03-23 11:37
该用户被锁定!
11-03-23 12:53
同意楼上,先看看是不是D型
11-03-23 13:10
谢谢二楼,三楼!
学习了!
哎,我用的断路器都是C型的,又得换了
11-03-23 13:25

引用 mat3210 在 2011/3/23 11:37:56 发言【内容省略】

奇怪!二次侧接地不对吗?!
11-03-23 14:04
什么叫隔离?7楼说说。。
11-03-23 14:23
好帖子。都说到点子上去了。第一个,强电的是隔离,所以输出和输入与地之间都必须是绝缘的,这才叫隔离;第二个,断路器选择D型的,这是常识,C型的用于照明。D型的用于动力负载。
最后修改:2011/3/23 19:30:41
11-03-23 19:30
学习了
11-03-23 20:41

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯