修了几台电动机,运转正常,就是空载测三相电流大小不等,对各相零线电压分别是220V、230V、250V波动,各相对各相电压基本上是380V左右,请问是不是三相电压不平衡问题?还是别的问题?
11-03-20 12:05
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
根据你的介绍,三相基本是平衡,可能是分220V负载造成的不平衡。
11-03-20 12:40
2楼
编辑
引用
管理
417529092
请问一下,为什么修复的电机三相总有些不平衡呢?是修复电机人水平问题还是?
11-03-20 16:15
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
修的电机匝数没那么准确的,你的还算平衡!
11-03-20 18:22
4楼
编辑
引用
管理
osp321
我感觉平衡度还可以
11-03-20 20:14
5楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
你测下电机的三相绕组是不是平衡的啊
11-03-21 23:59
6楼
编辑
引用
管理
cjtdz
三线绕组阻值相等
11-03-22 10:41
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-22 20:05
8楼
编辑
引用
管理
yrj1234
呵呵,没有把3相的电流提供出来!不好判断!
三相不平衡,难道你的电机用零线?只要380对就行了!
220、230、250出现这种现象,lz要检查下电箱里的零线呀!
11-03-22 20:41
9楼
编辑
引用
管理
遇女心惊→
谢谢 学习了