我有一台伟创AC32-T3-011P一起动即显示0C过流保护,空载启动也一样,不知该怎么检修请高手指点。谁有控制电路图给传一份,谢谢 我的邮箱: zhaodonfm@yahoo.com.cn
11-03-19 11:07
1楼
管理
liu13450295609
该帖内容不符合相关规定!
11-03-19 15:55
2楼
编辑
引用
管理
rtb01510117
一般变频器上的过流保护,就两处吧,一处驱动,一处输出电流互感器检没,我认为你可以一处一处的断开,在空载下启动下测试下了