主题:技术交流,为什么铁线槽里有那种电流互感的声音

点击:2273 回复:17

有这个现象问题,电缆是铜芯185到控制柜,支线是70铜芯线,支线经过铁线槽六米再架空,当负载电流到7、80安时,为什么铁线槽里有那种电流互感的声音。线槽以接地
最后修改:2011/3/21 8:34:17
11-03-18 20:17
该用户被锁定!
11-03-18 23:42
电流在电缆中流过跟水流在水管中流过原理一样,电流小的时候,在电缆上引起的振动频率不大,当电流大了的时候,由电流引起的震动频率相对提高,当振动频率在管槽的某一个位置引起共振的时候,就会出现楼主所说的现象。并不仅仅是由涡流引起,有时候铝合金线槽一样会出现这种情况。
11-03-19 09:13
电流互感的声音是什么呀,可以简单描述吗?
11-03-19 14:07

引用 mat3210 在 2011/3/19 9:13:13 发言【内容省略】

像这种现象怎么消除?
11-03-19 16:50

引用 小笨熊 在 2011/3/18 23:42:38 发言【内容省略】

这种情况是在同一根线槽里,但线不是盘旋的。怎么会产生涡流现象呢 ,在另外一处也是线槽但没有这种声音。
11-03-19 16:56
消除它干嘛?不影响生产的东西,一定要消除的话,在里面的导线与线槽之间垫一块绝缘橡胶。
11-03-19 17:24

引用 gf2003129 在 2011/3/19 14:07:15 发言【内容省略】

嗡的声音。
11-03-19 19:58

引用 mat3210 在 2011/3/19 17:24:55 发言【内容省略】

哈哈,这个问题还不是那么容易解决的吧,更大的负载还没开始呢
11-03-19 20:09
消除一个共振还不容易?只要破坏它的共振条件就是了。
11-03-20 08:36