主题:800KVA的额定电流是 1154A
点击:1322 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
w624646805
我是一个新手,请问一个变压器是800KVA 怎么算出承受多少电流
11-03-18 18:48
1楼
编辑
引用
管理
780227dqp
800/1.732*0.4=1154
11-03-18 20:15
2楼
编辑
引用
管理
zjonline
KVA=1.732×V×I÷cosΦ
一般cosΦ取0.95
I=(800×1000)/(380/0.95)=1154A
如果cosΦ=1,I=1205A,如果cosΦ=0.8,I=972A
所以需要较好的电容补偿。
11-03-18 21:27
3楼
编辑
引用
管理
李巧
PE=1.732VICOSφη 额定功率=1.732*电压*电流*功率因数*效率, 就是实际负荷能力
11-03-19 17:05
4楼
编辑
引用
管理
李巧
各位大师:发布回复信息一定要严格审查,不要误人子弟
11-03-19 17:23
5楼
编辑
引用
管理
chenweijun77
一般电工估算有个口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
那800KVA的额定电流是800/0.4=2000*6=12000*10=1200A左右
11-03-22 16:03