主题:FX2NC通讯
点击:3403 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
itxuiyox
FX2NC通讯
我在市面买了一个HEXIN-III型转换器是RS-232/RS422但不知怎样与FX2NC圆头8针连接,请各位大侠帮助下小弟
共在6个端子
T+/A
T-/B
R+
R-
GND
+9V
谢谢
04-11-30 19:34
1楼
编辑
引用
管理
王美勋
FX0N供参考:
04-11-30 20:26
2楼
编辑
引用
管理
itxuiyox
我是按照这个图连接的,但不能通讯。
04-11-30 20:36
3楼
编辑
引用
管理
王美勋
你的转换器可能没有加载电源
04-11-30 20:42
4楼
编辑
引用
管理
itxuiyox
正在做,谢谢
04-11-30 21:02
5楼
编辑
引用
管理
kiscoshi
请问4楼,FX2N编程软件编程后如何保存?
04-12-01 14:04
6楼
编辑
引用
管理
kiscoshi
我保存后总是打不开.请问是什么原因?
04-12-01 14:07
7楼
编辑
引用
管理
王美勋
写好程序后先按F4(转换),再保存。
“我保存后总是打不开.请问是什么原因?”
一、在2000或XP系统下要建立文件关联;
二、或者是编程软件版本过低。(2000或XP)
最后修改:
2004-12-1 15:27:33
04-12-01 15:27
8楼
编辑
引用
管理
kokan
请问: DB9M的 RXD+ ,RXD-- 各是做什么用的;
05-10-11 18:14
9楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
通讯双方各自的RTS和CTS都要连接起来。
11-10-14 21:40