主题:SM331 模拟量输入4-20MA,用FC105在线监控数据值为什么不正确?

点击:3626 回复:2

请教高人:我用FC105在线监控 SM331 模拟量输入模块的4-20MA标准信号,此前在PLC之前测量信号很标准,为什么STEP7在线监控时显示数值不正确呢?比如说4-20MA对应0-100,当电流4MA的时候,输出怎么是18,19之类的数值,在线等待,盼指教
11-03-16 21:40
楼主:0-100对应的是0-20MA在程序里应该减去20再对输入处理。
11-03-16 23:29
FC105很好用,仔细看看例程和说明