主题:0-10V能转换成0-5V
点击:1080 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
63074000
大家好,我有个温度变送器输出是0-10V,我的控制器输入电压是0-5V,能有什么最简单的方法处理一下吗?最好能祥细点谢谢。
11-03-09 21:03
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
用两个同样大的电阻分压,结果怎样?
11-03-09 21:24
2楼
编辑
引用
管理
gf2003129
串电阻分压
11-03-09 22:02
3楼
编辑
引用
管理
youmiaoyinke
不错的方法。学习了。
11-03-25 15:32
4楼
编辑
引用
管理
lirijun302
串两个同阻值的电阻分压了
11-03-25 20:52
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-26 09:20
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
用变送器
11-03-26 18:52
7楼
编辑
引用
管理
z72x1w23
采用信号转换模块就可以,精度不会降低
11-04-02 10:32
8楼
编辑
引用
管理
1223560748
用电位器分压。