主题:怎样用运放把0-5V电压转换成4-20MA的电流信号?最好能给张图纸,谢谢?
点击:16848 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
2066825
怎样用运放把0-5V电压转换成4-20MA的电流信号?最好能给张图纸,谢谢?
04-11-29 08:23
1楼
编辑
引用
管理
fuzhijun
买一个电压变送器即可
04-12-01 17:54
2楼
编辑
引用
管理
yishuihan
仪表一般都有这方面的说明书! 仪表中一般有 这两个接线端子!
最好你去看看 这方面的仪表说明书
04-12-06 19:17
3楼
编辑
引用
管理
yishuihan
仪表一般都有这方面的说明书! 仪表中一般有 这两个接线端子!
最好你去看看 这方面的仪表说明书
04-12-06 19:18
4楼
编辑
引用
管理
chenqa11
加一个电流模块
04-12-06 20:03
5楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
串一个250欧姆的电阻试试啊,不过精度不高
[我是初学者]
04-12-23 10:17
6楼
编辑
引用
管理
dekkermaomao
仪表中一般有 这两个接线端子!
最好你去看看 这方面的仪表说明书
04-12-27 08:50
7楼
编辑
引用
管理
sunhuaihai6899
利用运算放大器可以的.
04-12-27 16:45
8楼
编辑
引用
管理
韩人
带一个配电器。
04-12-27 17:12
9楼
编辑
引用
管理
syqcf
干什么用啊?
看这个可以不
V/R=4/k
(V+5)/R=20/k
V=1.25V
R=5/16 R=312.5Ω
分个电压出来在弄个可变电阻就可以拉 类似作加法
最后修改:
2004-12-28 3:00:16
04-12-28 02:55